http://idc.geisnic.com/index.html O~~Vzli1 xDGCo W 上海市北机房介绍
>Bd;Q'/Z_ } **Qo+\5 GnNgr1*upy O~E0"p>Yv 地址:江场三路217号2楼
RHh45z-1 交通:528路(天虹路飞虹路-菊盛路宝安公路)到江场西路江场三路站下
ZW=EYuk#' F-TE`C.>@ 机房楼宇:
xO"F!83O/ 大楼占地面积2000m2,层高4.5米
KIb{=i: IDC区层面积1300m2,楼板承重750KG
W,9k`R: 建筑抗震能力8级
W6X+K2 大楼整体钢筋砼结构
XBTCHv+Q (@*5%5j/| (tQ$m[&H+3 基础设施:
a!@&[5^~ 高扩展性的机房资源
rvqs$n 高品质的网络接入服务
LFs2N'*H; 多层访问的安全系统
k@VTSv?f B 安全可靠的消防系统、
[?\":_jk$ 充足持久的电力系统
\%fvRi 恒温恒湿的空调系统
s>g qqY9 $Z#<dK6bzY 环境保障:
K}5B]k 抗震能力8级
";@L83PN 温控范围22℃+2℃
a"r6{=E 防火报警系统
o?iI@? 湿度控制范围40%~60%
T>Z
lX^= d^o^<.wU 安全
]h(2+g 无死角设计的CATV监控系统
7EU~i} 7*24小时的进出检查登记制度
@qd8o4w CATV监控数据保存30天以上
=Y8+b/W 门禁数据保存长达一年
Y3"8^A/ nBmO@OJ. 空调
:%9u3Q 采用力博特精密空调
Ba(?KQUF| 每个房间独立空调
iS
B|^k N+1 冗余备份
BG8fbV7 下送风方式运行
J9 h&ym 领先的循环方式
|VcdZ"$%+ G|*mAo Z
X'ggs0| 供电
t3t0?Eg[ 变电设备:2路市电1000KVA;每组机柜可提供电力10A
A4:o^ID& UPS:两路高规格UPS;UPS满负载放电时间30分钟
PQHHOXB 柴油机: 两组1000KVA柴油发电机;油机满负载续航达3.5小时
*f+sL57! Wj$KR%~/ 网络资源
*8.^.fA 电信带宽达10~20G
)zVQ%$b# 汇聚设备采用三台Cisco7609
+57&{sL 采用先进的10GE板卡上联核心,升级方便
h8LRN`@t, 双物理路由光纤冗余设计避免单点故障
(I`,6{Uj 接入设备采用Cisco3560 双路光纤冗余设计
g`GS#+I 双线双IP网络,解决南北互通,降低用户托管费用
))Qajq8 _f+wa` 消防
`8#T#~Lh 机房采用防火建材
WTyr|) 采用极早期火灾报警系统
0S|::f,G] 密集的烟感温感报警系统
w6> R{Q@5 全部采用气体灭火 七氟丙烷
Y(8I 集中监控,实时全面
4$3.s9;%po ===========================================================
;_S(OB= 联系方式:13301887538 021-54245800-208(李甜甜)
-~I{,X 13301887539 021-54245800-206(奚呈铖)
QH%wFn
7 网上联系方式:MSN:li.tt1128@hotmail.com(李甜甜) QQ:89923056
hp)st_hng MSN:
xcc_Sarah@hotmail.com(奚呈铖) QQ:89923086
{)}fB}3xx *详情登陆
http://idc.geisnic.com/index.html ~O1V:,w> 增值电信经营许可证(ICP/ISP证) : 上海华数信息技术有限公司-沪B2-20050157
C-?6%H_ 